Как горят клеммы ваго

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (16) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
MDN51
19.01.2021 - 15:21
5
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.06.15
Сообщений: 537
Автор сам себе злобный Буратино. На старый говёный алюминиевый провод, который течёт под сжатием, повесил бойлер стиралку, свет и ещё чего то. А потом удивляется что клеммник полыхнул. Конечно полыхнул, потому что в месте контакта всё это стало разогреваться, алюминий поплыл, далее цепная реакция.
Клеммник с пастой нужен для долговременного использования, от окисления алюминия. Тут паста бы никакой роли не сыграла. Если и засадил на сутки такое говёное соединение, то нехрен было запускать машинку. Максимум бойлер, да и то на половинную нагрузку. А если там ещё и проточник, то вообще туши свет.
У меня в ванной соединения сделаны на ВАГах, питается тёплый пол, машинка, иногда пылесос на розетке висит, фен. Провода конечно везде медь соответствующего диаметра. НИЧЕГО подобного как на картинке даже близко нет, клеммники в свободном доступе и регулярно контролируются.
Всё это напоминает визги бабуинов, которые пользуя ДИР-300, подключают себе тарифы по 800 Мбит и потом визжат что у них по вафле скорость маленькая.
Полная деградация по знаниям и способности анализировать...
 
[^]
Самуэлич
19.01.2021 - 15:21
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.20
Сообщений: 4671
Мои скрутки на алюминии по 40 лет работают. Нагрузку не превышай и всё нормально.
 
[^]
miha2187
19.01.2021 - 15:23
-5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 4.06.19
Сообщений: 245
На ваго делают только освещение но никак не розетки

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Ramzes13
19.01.2021 - 15:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.06.10
Сообщений: 11104
Цитата (katani @ 19.01.2021 - 13:42)
Без серьезной нагрузки такого не будет

Обычно при куевом контакте.
 
[^]
vittex
19.01.2021 - 15:24
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.02.18
Сообщений: 444
Это не Ваго(не оригинал).У. них пластик другой цвет имеет
 
[^]
Karandashyk
19.01.2021 - 15:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.05.17
Сообщений: 3961
WAGO.
 
[^]
stanford
19.01.2021 - 15:34
5
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.08.19
Сообщений: 51
Ваги горят в случае:
1)херовый контак, кривые руки подключальщика
2)нагрузка выше 32А
3)подключение алюминиевой жилы на вагу без индекса al на корпусе
4)китайская вага
В остальном поставив сотни если не тысячи ваг ни разу не сталкивался с такой проблемой.
 
[^]
SoBaka
19.01.2021 - 15:34
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.09.10
Сообщений: 1439
Цитата (Jumbay @ 19.01.2021 - 10:40)
Эти клеммы не предназначены для алюминия. Для него есть другие, с пастой специальной. Такщта это как бензопилой рельс пилить и сетовать, что бензопила хуитовая.

Да и по цвету на ваго настоящие не похож. У настоящих ваго этой серии пластик темно серый и ярче пластик на застежках клемм. dont.gif
Скорее всего копия нонейм какой-нибудь или типа, прости господи, TDM lol.gif
 
[^]
Karandashyk
19.01.2021 - 15:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.05.17
Сообщений: 3961
Цитата (spaike @ 19.01.2021 - 14:56)
Цитата (MKC @ 19.01.2021 - 16:53)
вот такие брал, 10х10х5 мм, маленькие толщиной и шириной с 3жильный провод 2.5 сечением, свет и розетки на них в подрозетник 40мм 10 штук влезает.
холодильник, стиралка, водоногреватель и кондей отдельным проводом к щитку и автоматам.
просто нехрен 16-е автоматы С серии брать, бери B, а лучше вообще D

Зачем D характеристика в квартире? Они кстати менее чувствительные.

Рекомендуют для квартиры В характеристику, так как пусковых токов в квартире почти нет, пылесос со стиралкой не в счет.

Да: "B" или "C": cos f принимается не менее 0,8.
 
[^]
roman400022
19.01.2021 - 15:34
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.11.18
Сообщений: 13015
Сечение кабеля,медного+дифавтомат и будет вам счастье

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
romuald29
19.01.2021 - 15:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3978
Цитата (fpihlinski @ 19.01.2021 - 10:41)
Ну и кто первый, мол типа ,а йа сначала скручиваю, потом свариваю и припоем не ниже пср-40 всё это залуживаю..

... алюминий
 
[^]
Piko
19.01.2021 - 15:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.09.09
Сообщений: 8208
1. про люминий написали. Ваги не виноваты, хоть бы и китайские

2. с твоим подходом к электрике ОЧЕНЬ рекомендую (помимо обязательных УЗОшек) поставить УЗМД. Это защитит от дуги/дребезжания, когда ты в очередной раз что-то куда-то впендюришь бездумно.

 
[^]
elektroman71
19.01.2021 - 15:40
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 28.09.16
Сообщений: 473
Скрутку меди и алюминия,насколько я помню,нельзя делать,не только из-за гальванопары,а потому что,там разная упругость материалов.Соответственно скрутка будет ослабляться.
 
[^]
Matiass
19.01.2021 - 15:42
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.12.11
Сообщений: 4889
Сюрстрёмминг какой-то просто disgust.gif
 
[^]
7znakov
19.01.2021 - 15:44
-4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 12.04.20
Сообщений: 252
Есть всякие мозгоебы электрики, захуярят 100500 автоматов, обожмут вагоми, еще кабель в гофру пвх засунут. Потом всем в интернетах доказывают как правильно надо.
Еще от коробки кабель 2,5 на комнатную розетку тянут , это пиздец.


Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Rolandov
19.01.2021 - 15:52
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 7.06.08
Сообщений: 647
Пора ли напрягаться (кроме того, что весь мой колхоз на тестовом листе ДСП размещается)? Вроде китаец пишет, что клемма 32А держит.

P.S. Сам далёк от всего этого.

Как горят клеммы ваго
 
[^]
LuigiMario
19.01.2021 - 15:56
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
Цитата
начало греться (обычно на "нуле")

А чем ток нуля отличается от тока фазы в однофазной сети?
faceoff.gif
 
[^]
ejik
19.01.2021 - 15:59
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.09.10
Сообщений: 2434
Цитата (7znakov @ 19.01.2021 - 04:44)
Есть всякие мозгоебы электрики, захуярят 100500 автоматов, обожмут вагоми, еще кабель в гофру пвх засунут. Потом всем в интернетах доказывают как правильно надо.
Еще от коробки кабель 2,5 на комнатную  розетку тянут , это пиздец.

Даа, лохи. То ли дело как в старттопике: нашёл на помойке АПВ 2*2.0, погрызенный крысами, смотал кое-как на соплях, прибил к стене гвоздями, вместо пробки воткнул гвоздь сотку (двести ампер держит, еба!)... Вот это надёга. Потом правда уебало кого-то и дом сгорел, но это бывает.

Это сообщение отредактировал ejik - 19.01.2021 - 15:59
 
[^]
LuigiMario
19.01.2021 - 15:59
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
Цитата (Rolandov @ 19.01.2021 - 17:52)
Пора ли напрягаться (кроме того, что весь мой колхоз на тестовом листе ДСП размещается)? Вроде китаец пишет, что клемма 32А держит.

P.S. Сам далёк от всего этого.

Пора. Мало того, что мягким проводом без обжимных наконечников сделано через жопу, так ещё и провода на вид от 0.75 до 1.5 мм2 и горючее основание. Выкинь всю эту хуйню к ебеням собачьим и найди нормального(с этим проблемы) электрика
 
[^]
LuigiMario
19.01.2021 - 16:06
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.07.19
Сообщений: 92
Цитата (Karandashyk @ 19.01.2021 - 17:34)
Цитата (spaike @ 19.01.2021 - 14:56)
Цитата (MKC @ 19.01.2021 - 16:53)
вот такие брал, 10х10х5 мм, маленькие толщиной и шириной с 3жильный провод 2.5 сечением, свет и розетки на них в подрозетник 40мм 10 штук влезает.
холодильник, стиралка, водоногреватель и кондей отдельным проводом к щитку и автоматам.
просто нехрен 16-е автоматы С серии брать, бери B, а лучше вообще D

Зачем D характеристика в квартире? Они кстати менее чувствительные.

Рекомендуют для квартиры В характеристику, так как пусковых токов в квартире почти нет, пылесос со стиралкой не в счет.

Да: "B" или "C": cos f принимается не менее 0,8.

Знатно у тебя в голове насрано. Какой нахуй косинус фи в автомате? Это блять что, реактивная нагрузка? faceoff.gif Эти Ббуковки- быстродействие автоматов на расцепление от сверхтоков(КЗ) и даже не от перегрузки сети. При перегрузке сработает тепловой расцепитель.
 
[^]
Pafnuti
19.01.2021 - 16:06
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.02.08
Сообщений: 20742
Угу, на 1,5 квадрата автомат на полтос нехуй вкорячивать.
 
[^]
romuald29
19.01.2021 - 16:07
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3978
Цитата (7znakov @ 19.01.2021 - 15:44)
Есть всякие мозгоебы электрики, захуярят 100500 автоматов, обожмут вагоми, еще кабель в гофру пвх засунут. Потом всем в интернетах доказывают как правильно надо.
Еще от коробки кабель 2,5 на комнатную розетку тянут , это пиздец.

о бля!
вопросы:
какое сечение кабеля по вашему авторитетнейшему мнению нужно проложить на розетки в комнату?
чем плохо дохуя автоматов?
и чем, в конце концов, плоха ПВХ труба для прокладки кабеля?
 
[^]
4yvak
19.01.2021 - 16:07
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 29.12.08
Сообщений: 776
Цитата (Jumbay @ 19.01.2021 - 10:40)
Эти клеммы не предназначены для алюминия. Для него есть другие, с пастой специальной. Такщта это как бензопилой рельс пилить и сетовать, что бензопила хуитовая.

Чушь. Паста, бензопила, у тебя каша в голове, контакт идет через металл.
 
[^]
pr0fanSPb
19.01.2021 - 16:07
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 21.08.20
Сообщений: 560
Цитата (FiXXXX @ 19.01.2021 - 11:40)
Да похуй. У меня дом деревянный - я не доверяю вагам. Взял гильзы изолированные и клещи. Все провода обжал

клещи эти, губки другие только

А такой хуетой 16 гильзы вообще можно обжать?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Jumbay
19.01.2021 - 16:09
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.01.18
Сообщений: 2327
Цитата (7znakov @ 19.01.2021 - 15:44)
Есть всякие мозгоебы электрики, захуярят 100500 автоматов, обожмут вагоми, еще кабель в гофру пвх засунут. Потом всем в интернетах доказывают как правильно надо.
Еще от коробки кабель 2,5 на комнатную розетку тянут , это пиздец.

А какой кабель на розетку комнатную тянуть, по вашему?)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48155
0 Пользователей:
Страницы: (16) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы