weertt
20.06.2015 - 23:38
3
Статус: Offline


старый и ленивый

Регистрация: 9.02.08
Сообщений: 476
С тихим ужасом почитал комменты и посмотрел ссылки. Писец вам, господа. Приплыли. Чтоб не голословно.
-
Цитата
25А ДОСТАТОЧНО

Ты, @@, сначала узнай сколько ему вообще ампер дают на квартиру, а потом советуй.
-
Цитата
http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Эт феерический @@. Хотел бы я посмотреть как он ПВ3 2,5 квадрата в гильзе в контакт розетки запихнет.

Ну и тд и тп.

Это сообщение отредактировал weertt - 20.06.2015 - 23:39
 
[^]
Nivel
20.06.2015 - 23:39
0
Статус: Offline


Душный папа

Регистрация: 3.07.13
Сообщений: 1044
Цитата (ртвэшник @ 20.06.2015 - 22:43)
Цитата
Тут стока энергетиков собралось. Задам вопрос знатокам не по теме. Купил квартиру,меняю проводку. Какого ампеража ставить автоматы? 1 вводной,2 коридор,туалет,ванна. 3 комната. 4 комната. 5 кухня. Желательно чтоб потом докрасна не раскалялось. И не вырубалось. Спасибо.

25А ДОСТАТОЧНО

Групповые автоматы защищают отходящую линию, а значит их номинал должен подбираться как минимум исходя из материала и сечения проводки защищаемой линии. То есть вводных данных маловато, чтобы что-то рекомендовать. По большому счету многое зависит и от качества кабеля, так например, гостовский кабель и кабель по ту это две больших разницы, несмотря на одинаковую маркировку. Как максимум, неплохо бы еще потом померять ток петли фаза-ноль, но для бытовых нужд это излишне, можно сказать это я выпендрился. smile.gif
 
[^]
pircuser61
20.06.2015 - 23:49
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.02.15
Сообщений: 55
Цитата (weertt @ 20.06.2015 - 23:38)
С тихим ужасом почитал комменты и посмотрел ссылки. Писец вам, господа. Приплыли. Чтоб не голословно.
-
Цитата
25А ДОСТАТОЧНО

Ты, @@, сначала узнай сколько ему вообще ампер дают на квартиру, а потом советуй.
-
Цитата
http://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Эт феерический @@. Хотел бы я посмотреть как он ПВ3 2,5 квадрата в гильзе в контакт розетки запихнет.

Ну и тд и тп.

вопрос проавтаматы был, про автоматы что-то неверно сказано?
 
[^]
manipulation
20.06.2015 - 23:50
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.11.14
Сообщений: 330
Нолик горит,хорошего мало. Вот к чему приводит ,либо не знание,либо разъебайство. Ну нельзя медь с алюминием "сочленять" без прокладки,в данном случае-обычной шайбы. Или же,могли к тому же, опрессованный "конец" сломать при монтаже новой нулевой шины. А так же могли обойтись без гаечных ключей и затянули пассатижами. И ещё,не забываем про перекос фаз,выравнивание нагрузки может решить проблему после полной замены "горящего"соединения.
ПыСы: Да здравствуют взорванные лампочки и шкафики с полочками вместо холодильников (сарказм)

Это сообщение отредактировал manipulation - 20.06.2015 - 23:53
 
[^]
Kon1k
20.06.2015 - 23:52
0
Статус: Offline


В яблоках

Регистрация: 21.01.13
Сообщений: 0
Цитата (FedFed @ 20.06.2015 - 10:42)
ух ты, красная гаечка.

В сети не хозяйка.
 
[^]
pircuser61
20.06.2015 - 23:59
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.02.15
Сообщений: 55
кст почему не ставят защиту от отвала ноля, если это такая распространенная проблема? ну по аналогии со схемой пуска трехфазного двигателя, магнитный пускатель - отвалился ноль - рвет все три фазы.

Это сообщение отредактировал pircuser61 - 21.06.2015 - 00:00
 
[^]
weertt
21.06.2015 - 00:01
0
Статус: Offline


старый и ленивый

Регистрация: 9.02.08
Сообщений: 476
pircuser61
Цитата
вопрос проавтаматы был, про автоматы что-то неверно сказано?

Да, если с этажного щитка вам дают, скажем, 16 ампер, то ваш совет про 25-ти амперные автоматы неверен.
А если этажника нет, а есть стояк, как в "хрущевках" то ваш совет еще и опасен.
Ну и тп и тд.


Добавлено в 00:03
pircuser61
Цитата
кст почему не ставят защиту от отвала ноля

Ставят. У ABB есть спец.реле. На вскидку тип не помню.
 
[^]
icef
21.06.2015 - 00:04
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.12.14
Сообщений: 6
При монтаже наживили гайку, а протянуть забыли. Об этом свидетельствует район нагрева...медный наконечник-алюм. жила (или наобарот) в обжиме в принципе быть не может, об этом даже джамшуты знают (если место сварено, то нормально это) Под нагрузкой такой контакт год от силы протянет.
 
[^]
pircuser61
21.06.2015 - 00:14
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.02.15
Сообщений: 55
Цитата (weertt @ 21.06.2015 - 00:01)
pircuser61
Цитата
вопрос проавтаматы был, про автоматы что-то неверно сказано?

Да, если с этажного щитка вам дают, скажем, 16 ампер, то ваш совет про 25-ти амперные автоматы неверен.
А если этажника нет, а есть стояк, как в "хрущевках" то ваш совет еще и опасен.
Ну и тп и тд.


Добавлено в 00:03
pircuser61
Цитата
кст почему не ставят защиту от отвала ноля

Ставят. У ABB есть спец.реле. На вскидку тип не помню.

я 25 не советовал.
автомат защищает проводку внутри квартиры, а не в подьзде.
а так то да старая проводка в подъезде может не соответствовать современным нагрузкам, но тут нужно как то подругому решать, наверное.

Это сообщение отредактировал pircuser61 - 21.06.2015 - 00:42
 
[^]
Айболиt
21.06.2015 - 00:21
-7
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.12.14
Сообщений: 70
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Хых, кто Вы по образованию, мой друг?
Суть трехфазных сетей в том, что основной ток, при использовании эл. оборудования 380В течет меж фазами, а по нулевому проводнику ток минимален, если он вообще есть, ибо на практике средний вывод скорее исключение, чем правило. Раньше даже делали кабеля, когда фазовые жилы имели одно сечение, а нуль на несколько порядков ниже. Например 3*50 +1*25, хотя по настоящим стандартам ноль должен иметь то же сечение, что и фазовый проводник, хотя применяется и такие кабеля, в которых ноль меньше сечением только на 1 порядок.
Если же мы рассматриваем ситуацию меж нулем и фазой, то, полагаю, для Вас не секрет, что напряжение при этом составит 220В. Таким образом ноль загружен именно в однофазных цепях, и равен фазовому току, что является совершенно очевидным фактом.

Второе. каким это образом на месте оборваном нуля появляется фаза, и напряжение якобы растет до 0,4кВ?
Если оборвется нулевой проводник, то в Вашей розетке по прежнему будет 220В, однако эл.приборы работать естессно не будут, в виду разрыва цепи.
Хотя, в принципе может. Особенно если это какое нить муниципальное здание, в котором проводка сделана 50 лет назад. Но все же маловероятно, поскольку ноль многократно по разным проводникам распределяется от щита к щиту.
А вообще - без заземления низзя)) Пускай лучше автомат отработает.

Это сообщение отредактировал Айболиt - 21.06.2015 - 00:38
 
[^]
okopoka
21.06.2015 - 00:34
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.12.14
Сообщений: 305
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

не 380, на разных фазах будут разные значения напряжения в зависимости от нагрузок, если нагрузка равномерна, то и напряжение будет 220, 380 это максимальное значение, которого может достичь "перекос фаз"
 
[^]
manipulation
21.06.2015 - 00:36
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.11.14
Сообщений: 330
Цитата (Айболиt @ 21.06.2015 - 00:21)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Хых, кто Вы по образованию, мой друг?
Суть трехфазных сетей в том, что основной ток, при использовании эл. оборудования 380В течет меж фазами, а по нулевому проводнику ток минимален, если он вообще есть, ибо на практике средний вывод скорее исключение, чем правило. Раньше даже делали кабеля, когда фазовые жилы имели одно сечение, а нуль на несколько порядков ниже. Например 3*50 +1*25, хотя по настоящим стандартам ноль должен иметь то же сечение, что и фазовый проводник, хотя применяется и такие кабеля, в которых ноль меньше сечением только на 1 порядок.
Если же мы рассматриваем ситуацию меж нулем и фазой, то, полагаю, для Вас не секрет, что напряжение при этом составит 220В. Таким образом ноль загружен именно в однофазных цепях, и равен фазовому току, что является совершенно очевидным фактом.

Второе. каким это образом на месте оборваном нуля появляется фаза, и напряжение якобы растет до 0,4кВ?
Если оборвется нулевой проводник, то в Вашей розетке по прежнему будет 220В, однако эл.приборы работать естессно не будут, в виду разрыва цепи.

Может у вас и есть образование,но явно не хватает практики. В этажных щитках ,если расключение квартир было по принципу: "три квартиры-три фазы" (для распределения нагрузок),то при отгорании подводящего нуля,на площадке оставались три фазы,которые через нулевую колодку и приборы в соседних квартирах,лампочки "встречались". Именно поэтому уже несколько лет используют расключение в этажных щитах по принципу "1 этаж-1 фаза". Подумайте,что будет,если вы перекусите только нулевой проводник идущий в стояк из щитовой дома?

Это сообщение отредактировал manipulation - 21.06.2015 - 00:37
 
[^]
okopoka
21.06.2015 - 00:36
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 28.12.14
Сообщений: 305
Цитата (Айболиt @ 21.06.2015 - 00:21)
Цитата (Pervomayskiy @ 20.06.2015 - 10:39)
Ноль всегда больше загружен (в трёхфазных сетях, естественно).
А самое интересно, когда ноль отгорит, то в розетках 380 вольт (две разнородные фазы) и, конечно, бытовые приборы выходят из строя.
Тут про силовые кабеля (картинки)- (специально для dadenko).

Хых, кто Вы по образованию, мой друг?
Суть трехфазных сетей в том, что основной ток, при использовании эл. оборудования 380В течет меж фазами, а по нулевому проводнику ток минимален, если он вообще есть, ибо на практике средний вывод скорее исключение, чем правило. Раньше даже делали кабеля, когда фазовые жилы имели одно сечение, а нуль на несколько порядков ниже. Например 3*50 +1*25, хотя по настоящим стандартам ноль должен иметь то же сечение, что и фазовый проводник, хотя применяется и такие кабеля, в которых ноль меньше сечением только на 1 порядок.
Если же мы рассматриваем ситуацию меж нулем и фазой, то, полагаю, для Вас не секрет, что напряжение при этом составит 220В. Таким образом ноль загружен именно в однофазных цепях, и равен фазовому току, что является совершенно очевидным фактом.

Второе. каким это образом на месте оборваном нуля появляется фаза, и напряжение якобы растет до 0,4кВ?
Если оборвется нулевой проводник, то в Вашей розетке по прежнему будет 220В, однако эл.приборы работать естессно не будут, в виду разрыва цепи.пе
Хотя, в принципе может. Но все же маловероятно. Особенно если это какое нить муниципальное здание, в котором проводка сделана 50 лет назад.
А вообще - без заземления низзя)) Пускай лучше автомат отработает.

это случай когда обрыв нуля на однофазные электроприемники, а если на вводе до распределения по однофазным, то ситуация другая))
 
[^]
Айболиt
21.06.2015 - 00:41
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.12.14
Сообщений: 70
manipulation, okopoka, коллеги, Вы безусловно правы. Я не сразу прикинул этот вариант, однако пока дописал сообщение тоже пришел к этим выводам и отредактировал сообщение. А тут уже и Вы ответили.

Это сообщение отредактировал Айболиt - 21.06.2015 - 00:47
 
[^]
eJay
21.06.2015 - 01:19
-4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.12
Сообщений: 2542
1. Обычные потребители сидят между фазой и нулем, никакого 380 не будет при отгорании нуля

2. Если все три фазы равномерно нагружены, по нулевому проводу ток не течет

Это сообщение отредактировал eJay - 21.06.2015 - 01:20
 
[^]
Motomoto
21.06.2015 - 01:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.11.11
Сообщений: 5787
Цитата (Del137 @ 20.06.2015 - 11:36)
Цитата (Зингельпупер @ 20.06.2015 - 10:57)
Надо бы обмотать синей изолентой, должно помочь!

Водой, водой охладить!

Ага.. посцы на него gigi.gif

Добавлено в 01:27
Цитата (VideoCrak @ 20.06.2015 - 12:10)
На одном из специализированных форумах посвящённый электронике - тема про закон ома выросла до 9 страниц!!! И это при условии что попасть в этот форум сложно, необходимо пройти тест на физику и математику.

А тут обсуждение похоже на ощупывание слона в тёмной комнате. Кто-то трогает хвост, кому-то достался хобот, самые удивлённые ощупывают гениталии довольного слона.


Спасибо bravo.gif
Давно так не смеялся.. кстати если не трудо дайте ссыль на этот форум rulez.gif
 
[^]
eJay
21.06.2015 - 01:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.12
Сообщений: 2542
Цитата (eJay @ 21.06.2015 - 04:19)
1. Обычные потребители сидят между фазой и нулем, никакого 380 не будет при отгорании нуля

Если на этом же нуле не сидят потребители с другой фазы) но это пиздец

Это сообщение отредактировал eJay - 21.06.2015 - 01:51
 
[^]
ingvaar
21.06.2015 - 01:50
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 334
Да там кузнец работает, ему метал прогреть надо.
 
[^]
ЯПоша
21.06.2015 - 02:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.13
Сообщений: 2126
может быть и так, что всё было нормально, а только перегруз. ну или расслаблен контакт
 
[^]
ГенГеныч
21.06.2015 - 02:43
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.12.09
Сообщений: 8498
Цитата (FedFed @ 20.06.2015 - 10:42)
ух ты, красная гаечка.

Щас такие лампочки стали делать.
 
[^]
DaIPoXer
21.06.2015 - 03:19
1
Статус: Offline


Сибиряк

Регистрация: 25.11.13
Сообщений: 1676
Стоит электрик на стуле и вкручивает лампочку,
в дверь раздался стук, электрик открывает дверь,
а там смерть в ночнушке и с граблями. Электрик
- Ой какая ты нелепая.)))
 
[^]
norm2009
21.06.2015 - 06:43
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 2.05.14
Сообщений: 67
3 правила электротехники:
1. Как работает трансформатор - жжжжжжжжжжжжжжж....
2. Что такое шаговое напряжение - это напряжение между ногами, когда держишся за оголенный конец.
3. Что такое потенциометр - прибор для измерения потенции.

Группа 106232 , электротехнический факультет, БПИ, 1982-1987


Добавлено в 06:57
Почитал, получил массу удовольствия. Оказывается на сайте не только диванные войска есть, но и диванные электрики.
 
[^]
ДарусскийЯ
21.06.2015 - 07:36
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.02.15
Сообщений: 5267
Цитата (YoG @ 20.06.2015 - 12:14)
наконечник медный, люминь так не чернеет, да и мб стек уже.. а то что затянут хренова, это есть.

вы ещё скажите, что жила у кабеля медная.. gigi.gif алюминиевая жила с медным наконечником, это вообще из области идиотизма....
 
[^]
yabiob
21.06.2015 - 08:49
0
Статус: Offline


Ярилище

Регистрация: 11.01.13
Сообщений: 3064
А как обезопасить свою технику от обрыва нуля? Кто знает?
 
[^]
Купоросыч
21.06.2015 - 08:55
0
Статус: Offline


Тунгусский метеоризм

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 0
Цитата (Тормал @ 20.06.2015 - 11:14)
хм, я спросонья подумал что гайка пластмассовая

Ога из прозрачного розового пластика. biggrin.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 49859
0 Пользователей:
Страницы: (9) « Первая ... 6 7 [8] 9  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх