неправильно сделано -
1) тепло отражатель работает в условиях воздушной подушки, т.е. на стене за батареей(с сайта производителя аллюфома)
2) для теплого пола нужна хорошая теплоизоляция(для отдачи тепла в бетонную стяжку - в ваш пол, но никак не в соседский потолок или подвал, землю) , аллюфом с 10мм толщины тут не поможет(за те же деньги взяли б экструдированный пенополистеролл толщиной 30 мм, эфекта в 100 раз больше)
3) (это по вкусу конеш, но) энерго эффективней укладывать трубу "улиткой", нежели "змейкой".
ну и подконец, - надеюсь вы подключили теплый пол через смесителиный клапан(если с центрального отопления), а то, если напрямую с системы когда зимой в трубах будет 70-80 градусов - накроется ваша стяжка с кафелем медным тазом, ну и новенький ремонт(от температуры произойдет расширение - стяжка потрескается и вздуется, разорвет нах трубы, кафелю пизда, это и так явно) - если ремонтик в коридоре свежый - на ввод в теплый пол поставте термосмесительный клапан; если отопление свое, то будете обогревать оседский потолок или подвал, землю... за свои деньги, но зато, на источнике тепла можете выставить 45 градусов - допустимых для теплого пола
И надеюсь вы учли рабочее давление труб и системы отопления