Как сказать...
Да, коробка не из карболита наиболее распространённого изоляционного материала времён СССР
- значит "уголь"(и "ползущая дуга" с перекрытием фаз(к примеру) и пожалуй Главный Кошмар Советского Электрика здесь вряд-ли случится.
Но за 39 лет моего трудового стажа (а с калымами так все 150) приходилось видеть разное.
И вот подобное - тоже.
И последствия подобного.
Провода на фото квадратов этак 50.
Вряд-ли автоматический выключатель Ампер на 6.
Минимум на 40, а то и все 250А.
И вот "картина маслом"
-Короткое замыкание в лампе(как вариант увлажнение изоляции).
Испаряется провод 1,5 "квадрат", идущий к лампе, далее 2 варианта
1.Всё ок, просто сгорел провод.
2. Перекрытие силовых проводов со всеми вытекающими(я не о потёкшей ПВХ изоляции, если что).
И что так как на фото делать нельзя?
Конечно можно!
Не раз похожее делал, как и любой Энергетик.
Я к примеру об орешковых сжимах, "Т" муфтах(отпайках)
Провода само собой, сравнимого сечения.
Если же реально швах и что-то подобное прям "край" нужно слепить, вот прямо такую вот залипуху, то уж точно, не зачищаем "метр" провода, как на фото - самый минимум, чтобы тонкий провод намотать.
И обязательно изолируем место соединения.
В идеале лентой ЛЭТСАР, но её ещё найди, так что изолентой.
Неплохо под "нижний" провод подложить дополнительную изоляцию.
"Вредный совет" - когда ничего нет под рукой можно и кусок паронита.
Можно просто одеть трубку кембрик.