serge278
17.01.2019 - 00:40
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.03.14
Сообщений: 2789
Цитата (Vlad24 @ 17.01.2019 - 00:25)
Цитата (Santovoz @ 16.01.2019 - 21:51)
Подключи!

Судя по обгоревшей изоляции, кто то уже пытался это подключить.

Это их так пропаивали. Похоже паяльной лампой
 
[^]
Crontar
17.01.2019 - 00:44
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.12.14
Сообщений: 1248
Каша какая-то. Даже трассировать неохота. Хрен поймешь их логику.
 
[^]
samzanuda
17.01.2019 - 00:48
6
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.02.15
Сообщений: 93
Ващет я строитель. Но попробую объяснить, как сам понимаю:
"УЗО будет отключаться при разности тока в фазе и нуле >30mа" - правильно...
То есть, УЗО, в отличии от автомата, сработает не от короткого замыкания (большой ток), а от небольшой разницы тока в проводниках (фаза и нуль). К примеру, автомат не сработает, если ребёнок на сыром полу в ванной дотронется до плохо заземлённой стиральной машины - ток маленький, а вот УЗО - сработает. Однако, в проводниках всегда есть небольшая разница, и по-этому УЗО рассчитано на относительно безопасный ток (эти 30 миллиампер). А тесть соединил все "нулевые" провода ПОСЛЕ УЗО, соответственно, маленькие токи утечки от всех групп будут складываться, и в сумме превысят эти 30mа. То есть УЗО всегда будут вырубаться. Постоянно.
Тесть красава!!!
 
[^]
BUR1
17.01.2019 - 00:59
1
Статус: Offline


помор

Регистрация: 2.04.16
Сообщений: 189
Так...дак какой провод резать?
 
[^]
altcms
17.01.2019 - 02:45
0
Статус: Offline


Старый байкер

Регистрация: 23.06.12
Сообщений: 848
Цитата (BUR1 @ 17.01.2019 - 04:59)
Так...дак какой провод резать?

Все, и собирать заново.
 
[^]
Deins
17.01.2019 - 03:09
0
Статус: Offline


Славный малый

Регистрация: 14.02.14
Сообщений: 4405
Какой-то бред. Или это шутка, или собирал дурачок со справкой.
 
[^]
Аллекс
17.01.2019 - 03:27
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 23.12.18
Сообщений: 161
Мне вот что интересно. АВВ и Шнайдер - недешёвые автоматы..... а гребёнку бл.. копеечную не судьба поставить? Дорого?
 
[^]
mart777
17.01.2019 - 03:30
0
Статус: Offline


300

Регистрация: 5.01.12
Сообщений: 137
...Нет времени обьяснять он же мастер....
 
[^]
theQuZAR
17.01.2019 - 06:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.04.17
Сообщений: 5255
Цитата (tav44 @ 17.01.2019 - 04:53)
щит- набор запасных автоматов?

ЗИП
 
[^]
pavel68rus
17.01.2019 - 06:50
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.03.15
Сообщений: 1473
Цитата (samzanuda @ 17.01.2019 - 00:48)
Ващет я строитель. Но попробую объяснить, как сам понимаю:
"УЗО будет отключаться при разности тока в фазе и нуле >30mа" - правильно...
То есть, УЗО, в отличии от автомата, сработает не от короткого замыкания (большой ток), а от небольшой разницы тока в проводниках (фаза и нуль). К примеру, автомат не сработает, если ребёнок на сыром полу в ванной дотронется до плохо заземлённой стиральной машины - ток маленький, а вот УЗО - сработает. Однако, в проводниках всегда есть небольшая разница, и по-этому УЗО рассчитано на относительно безопасный ток (эти 30 миллиампер). А тесть соединил все "нулевые" провода ПОСЛЕ УЗО, соответственно, маленькие токи утечки от всех групп будут складываться, и в сумме превысят эти 30mа. То есть УЗО всегда будут вырубаться. Постоянно.
Тесть красава!!!

Пока что это самое лучшее объяснение. С указанием косяка и пояснением. Без электропонтов.
Вот что значит на одном языке говорить.
Я, как строитель, после этого косяк понял. Каждый УЗО рассчитан на какую-то группу потребителей. Если с него снимается 0, то количество нулевых шин должно быть несколько. По количеству групп. Так?

Это сообщение отредактировал pavel68rus - 17.01.2019 - 06:53
 
[^]
Richi
17.01.2019 - 07:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.03.10
Сообщений: 3034
Цитата (Lynx @ 16.01.2019 - 22:37)
вот моя сборка, пиздец как избыточно на самом деле, но почти все можно отключить отдельным автоматом)

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это много?Или я чота не понимаю или хуй его знает...Кстати ,много коментов про избыточность автоматов.Вопрос к электрикам.Сплитки отдельно?Розетки отдельно?Свет отдельно?Электродуховку отдельно ?Если ванна с питанием отдельно ? И далее по списку.Так что тут вообще ничего нет,если это не на однушку.Оговорюсь,это если по уму.А так и одного автомата на всю квартиру хватит.
 
[^]
Hujack
17.01.2019 - 07:18
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.04.13
Сообщений: 11427
Чё тут непонятного? Всё тут непонятное Включение любого автомата и даже просто подключение к сети вызовет большой бада-бум.
 
[^]
Yava77
17.01.2019 - 08:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.08.17
Сообщений: 4110
Цитата (Liger74 @ 16.01.2019 - 21:51)
Да хуль, у всего япа пятая группа допуска по электробезопасности, мы счас как обсмеём этих профанов!

Пятая не пятая, но четвертая есть и этого достаточно old.gif
А ещё надо знать какой куда цеплять и группа тут не причём. Эту сборку спокойно делает электрик с третьей группой. И да, тесть только удлинители собирал до этого момента shum_lol.gif

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Shaun
17.01.2019 - 08:49
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.07.12
Сообщений: 6411
1. Рубильник снизу - в экстренных случаях люди инстинктивно ищут рубильник слева сверху
2. Перемычки кинуты гибким кабелем - вместо наконечников просто облудили провода (не смертельно)
3. сечение перемычек не соответствует нагрузке
4. Цвета кабелей кабелей неправильно использованы, за такое руки отрывать надо - так как кто потом полезет с ремонтом туда - под напряжение попасть может.
5. Дифы будут отрубаться все - так как нули объединены
6. К автоматам вообще питание не подведено, хоть бы шинку кинул
7. щиток гавно дешёвое
8. Сборщик - мудак конечнный, такое ощущение - что в интернете посмотрел как красиво щитки собирают - и также решил собрать - только нихера в этом не понимает, главное чтобы с виду было похоже как в интернетах.

Это сообщение отредактировал Shaun - 17.01.2019 - 08:52
 
[^]
Shaun
17.01.2019 - 08:51
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.07.12
Сообщений: 6411
Цитата (case69rus @ 16.01.2019 - 23:54)
Jokker
скажи, что это за серия абб? что-то такая не встречалась

джамшутовская с рынка по 150 р за штуку
 
[^]
podonak1
17.01.2019 - 08:51
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 6.10.09
Сообщений: 129
Собранный мной щит на 3-х комнатную квартиру 120 метров
(сверху слева временно стоял диф на 25А, сейчас стоит рубильник на 63А и счетчик после него, на момент монтажа рубильник и счетчик ехали на объект)

Это сообщение отредактировал podonak1 - 17.01.2019 - 08:53

Соберу сам, что тут сложного
 
[^]
grayDen
17.01.2019 - 08:51
0
Статус: Offline


Бессмертный пони

Регистрация: 28.06.17
Сообщений: 22923
Не удается проследить провода по фотке, но там какой-то пиздец. Хотя и старательно сделанный.
Но УЗО подключены не правильно. В него вошли фаза-ноль, и вышли, оно считает ток утечки. Поэтому давать вышедший из него ноль в другую защищенную линию нельзя. А здесь они все в куче. Фазу проследить не могу- не вижу по фотке.
Ну и фазу ведут белым проводом, если мне не изменяет склероз.
 
[^]
slon21rus
17.01.2019 - 08:55
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 19.10.18
Сообщений: 11
Ппц заказчик угорает, там даже у него все подписано что куда подключать. Яб взял минимум 30₽

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
mouse282
17.01.2019 - 08:56
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.03.15
Сообщений: 1667
Цитата (RomanX1981 @ 16.01.2019 - 21:52)
Я понял!!! Тут четное количество автоматов! Это плохая примета!!

Дело не в четности, при нагреве проводника олово размягчится и контакт ослабнет, не понимаю, зачем лудить контакты, если перемычки однопроволочным проводом не можешь сделать, то просто гильзы одень dont.gif
 
[^]
Pdwal
17.01.2019 - 08:57
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 8.08.16
Сообщений: 149
Цитата (samzanuda @ 17.01.2019 - 07:48)
Ващет я строитель. Но попробую объяснить, как сам понимаю:
"УЗО будет отключаться при разности тока в фазе и нуле >30mа" - правильно...
То есть, УЗО, в отличии от автомата, сработает не от короткого замыкания (большой ток), а от небольшой разницы тока в проводниках (фаза и нуль). К примеру, автомат не сработает, если ребёнок на сыром полу в ванной дотронется до плохо заземлённой стиральной машины - ток маленький, а вот УЗО - сработает. Однако, в проводниках всегда есть небольшая разница, и по-этому УЗО рассчитано на относительно безопасный ток (эти 30 миллиампер). А тесть соединил все "нулевые" провода ПОСЛЕ УЗО, соответственно, маленькие токи утечки от всех групп будут складываться, и в сумме превысят эти 30mа. То есть УЗО всегда будут вырубаться. Постоянно.
Тесть красава!!!

В проводниках не должно быть утечки и точка. 30 мА убивает наглушняк, это ток неотпускания. УЗО спасает только оборудование от полного сгорания. Дифференциальный автомат спасает жизнь если расчитан на ток утечки не более 16 мА.
 
[^]
dedeshka
17.01.2019 - 08:59
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.08.14
Сообщений: 319
У меня вот такая схема

Это сообщение отредактировал dedeshka - 17.01.2019 - 09:00

Соберу сам, что тут сложного
 
[^]
Maxoo
17.01.2019 - 09:01
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.11.15
Сообщений: 2311
Вроде и объяснили, но все равно ничего не понял. Видно сразу, что собрано как то неправильно, а как должно быть правильно...



Соберу сам, что тут сложного
 
[^]
Brandburg
17.01.2019 - 09:01
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 14.01.19
Сообщений: 948
Все на фото ЗБС

Соберу сам, что тут сложного
 
[^]
Аристафан
17.01.2019 - 09:01
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.04.15
Сообщений: 1027
Нормальный щиток ящетаю - все правильно напутано.
 
[^]
dmitrokda
17.01.2019 - 09:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 2087
Цитата (Liger74 @ 16.01.2019 - 21:51)
Да хуль, у всего япа пятая группа допуска по электробезопасности, мы счас как обсмеём этих профанов!

У Яповца по традиции ... шестая
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!