Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб, Мой способ.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
capjack
16.11.2015 - 17:28
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.10
Сообщений: 2789
Опрессовка делается водой. И только водой. Заполнил и потом пресс прикрутил и дави. Оно тогда вытекает, там где травит. А, воздух ты давишь, давишь, а оно как рванет. Даже там, где держало бы воду под бОльшим давлением. Я не физик, не знаю, как это называется и почему, но бывалые сантехники-работяги говорят именно так.
 
[^]
jh7
16.11.2015 - 17:43
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.12.13
Сообщений: 1002
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

мыльной водой. утечки газа так определяют
 
[^]
ЛеШай
16.11.2015 - 17:58
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 7.02.11
Сообщений: 489
Хуйня это все . Если все правильно сварить. Протечек небудет
 
[^]
ddv1
16.11.2015 - 18:11
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.14
Сообщений: 14
При опресовке воздухом, при разрыве шва происходит эффект взрыва. Воздух расширяется в несколько раз практически моментально. Так что вода и только вода.
 
[^]
michas2
16.11.2015 - 18:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.06.12
Сообщений: 1243
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 14:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

Пердёж закачать туда... Мыльный раствор и губка. Слыхал? И при таком давлении свистеть будет так, что слышно будет. Он на возможность разрыва швов от микротрещин проверял, скорее всего. shum_lol.gif

Скрытый текст
Братья-манагеры тебе плюсанули, однако ж...
 
[^]
Namb
16.11.2015 - 19:26
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.11.14
Сообщений: 389
Если проверять прочность то водой , а герметичность водяным манометром.
 
[^]
mishelblack
16.11.2015 - 19:29
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.14
Сообщений: 103
Цитата
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

обмыливание стыков
 
[^]
multigad
16.11.2015 - 19:32
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.05.14
Сообщений: 9326
Цитата (Kukrinikz @ 16.11.2015 - 13:37)
На правах "Бу-бу-бу":
1. Опрессовывать воздухом есть нарушение ТБ (но тут давление не очень, зато объем огого), надо использовать воду (жидкость), т.к. жидкость не сжимаема и при разгерметизации давление падает моментально, в отличии от газа (воздуха).
2. Давление опрессовки должно быть в 1,5 раза выше рабочего.

За смекалку - зеленка, но больше так не делай. Или заливай основную массу водой, а давление нагнетай воздухом, но объем должен быть минимальным.

по п.2 - это если воздушные сосуды опрессовываются жидкостью. Если рабочая среда и опрессовочная - аналогичные (жидкость-жидкость, газ-газ), то минимум 1,2 рабочего давления. Опрессовка воздухом при проверочном давлении больше 2 Атм не применяется - только вода. Или масло. Но это - при профессиональной опрессовке сосудов ВД. А в бытовухе, тем более в такой - сойдет.

Это сообщение отредактировал multigad - 16.11.2015 - 19:34
 
[^]
Namb
16.11.2015 - 19:33
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 6.11.14
Сообщений: 389
обмыливание при давлении 0,03 Мпа
 
[^]
Max68
16.11.2015 - 19:36
0
Статус: Offline


ʞɐҺqvǝɔǝʚ

Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 922
Цитата (трест @ 16.11.2015 - 13:29)
чтобы полдня не закачивать воздух надо заполнить систему водой

Там объем меньше чем в автошине,качать 3 минуты.
 
[^]
61brg
16.11.2015 - 19:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 4067
Производитель рекомендует вкручивать в систему манометр и проверять при давлении 16 Атм, если используется полипропилен PN20. Накачав давление, оставляют конструкцию на час и потом смотрят на сколько упало давление (не должно падать).
Во всяком случае, так рекомендует делать чешский производитель.
 
[^]
tibsnorg
16.11.2015 - 19:44
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 23.02.14
Сообщений: 269
Цитата (Kentu @ 16.11.2015 - 16:27)
Ввариваем заглушки

Показалось наверно

Это сообщение отредактировал tibsnorg - 16.11.2015 - 19:52

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
 
[^]
Halstorm
16.11.2015 - 19:58
0
Статус: Offline


Рожденный в СССР

Регистрация: 27.01.12
Сообщений: 6031
У нас у холодильщиков утечки ищутся вакуумацией системы, так любую утечку покажет, даже 100 грам в год. Давление манометр будет показывать и хрен уследишь, а вот вакуум держать не будет при любой утечке, проверено old.gif
 
[^]
Serg435
16.11.2015 - 20:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.11.13
Сообщений: 7049
Цитата (Брайден @ 16.11.2015 - 13:29)
Супер. А если есть утечка, как её найти? Воздух не пахнет.

не поверишь, мыльной водой и широкой кисточкой. где пузыри пошли, тама оно и есть!
 
[^]
beautiful
16.11.2015 - 20:11
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.03.11
Сообщений: 78
Я не люблю соединения закапывать, в стены убирать, скрывать всячески. В случае с теплотрассой заложил бы гильзу и закопал её спокойно. А потом в эту гильзу можно металлопласт или сшитый полиэтилен без стыков пропустить. Если и случится протечка, что маловероятно, то об этом легко узнать, т.к. вода будет не землю размывать, а выйдет через гильзу, и трубу легко будет заменить. Но это я себе бы так сделал, а хозяин - барин.
 
[^]
DaaN
16.11.2015 - 20:13
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.03.14
Сообщений: 1632
Цитата (fas @ 16.11.2015 - 13:31)
мда. а если по маленькой капельке давить будет......как ты этим манометром
определишь

А давление зачем повышенное подается-то?
 
[^]
tvermaslo
16.11.2015 - 20:23
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.05.15
Сообщений: 7
Цитата (AdamThomas @ 16.11.2015 - 15:54)
этот способ называется пневматическое испытание. Однажды накачали воздухом 10 Атм участок трубопровода из ПНД диаметром 400мм. и длинною 350 метров. Ебнуло так что обосрались все)))

Однажды мы накачали в трубу 160 атмосфер (опрессовывали газопровод). Долбануло так, что стоял гриб, как от ядерного взрыва. Хорошо никто не пострадал.
 
[^]
lex1210
16.11.2015 - 20:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.10.15
Сообщений: 1571
Погрешность манометра такая, что утечку за 20 минут не увидишь. Это рас.
А два - в частном доме можно и не прессовать - не те давления, что бы потекло. Даже если грубо нарушать правила пайки, всё равно держит. Последний раз не заметил этикетку, запаял вместе с бумагой. Держит, причём залит антифриз.
Первый раз паял чуть ли не обезжиривал концы, щаз лишь бы воды и грязи не видно было).
Повторюсь - это для частного дома, не путать с центральным отоплением.
 
[^]
вадимкин
16.11.2015 - 20:39
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.11.13
Сообщений: 190
братья, опрессовывали полиропилен воздухом. Если есть утечка, надо вырезать и варить заново. Если в системе вода-варить сложновато, да и сливать воду до конца может трудно и нудно. Так что мыльный раствор.
 
[^]
coff
16.11.2015 - 20:51
0
Статус: Offline


Не время...

Регистрация: 1.06.10
Сообщений: 9279
Не проще ли заполнить систему водой и проверить? Каким надо быть криворуким, чтобы по сварке полипропилена была протечка faceoff.gif
Там возможна протечка только в резьбовых соединениях, которая устраняется на раз-два.
 
[^]
Goodcitizen
16.11.2015 - 20:52
0
Статус: Offline


Я вам Димон

Регистрация: 10.01.14
Сообщений: 1099
Знающие люди подскажите. Купил себе паяльник, там в комплекте уровень, рулетка....все понятно. Но нахуя там два цилинра с резьбой и куда их примостить ума не приложу. Для чего они нужны?

Проверка герметичности сваренных пропиленовых труб
 
[^]
killer45
16.11.2015 - 20:52
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.11.12
Сообщений: 212
я у себя с водопроводом спаивал систему отопления для проверки герметичности
и все норм
 
[^]
неходос
16.11.2015 - 20:57
1
Статус: Online


.

Регистрация: 20.05.09
Сообщений: 7884
Цитата (Goodcitizen @ 16.11.2015 - 20:52)
Знающие люди подскажите. Купил себе паяльник, там в комплекте уровень, рулетка....все понятно. Но нахуя там два цилинра с резьбой и куда их примостить ума не приложу. Для чего они нужны?

при установке под смесители на 5" и на уровне,входящим в комплект используются как эксцентрики для удобства монтажа
(глянь на уровень выше и чуток левее)
 
[^]
arotron
16.11.2015 - 21:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.07.15
Сообщений: 3480
Цитата (Goodcitizen @ 16.11.2015 - 20:52)
Знающие люди подскажите. Купил себе паяльник, там в комплекте уровень, рулетка....все понятно. Но нахуя там два цилинра с резьбой и куда их примостить ума не приложу. Для чего они нужны?

это заглушки для опрессовки, их вкручивают на место смесителя и дают воду, чтобы смеситель не ставить лишний раз
 
[^]
Goodcitizen
16.11.2015 - 21:33
1
Статус: Offline


Я вам Димон

Регистрация: 10.01.14
Сообщений: 1099
Спасибо неходосу! Оказывается все очень просто bravo.gif
Так же благодарность за содействие arotronу

Это сообщение отредактировал Goodcitizen - 16.11.2015 - 21:34
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 76828
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 