Можно ли закладывать в стены трубы полипропилен?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (17) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
ОсатаневшийЛ
23.07.2022 - 00:48
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.17
Сообщений: 12683
Соединения которые разъёмные нельзя, типа американки и прочие резьбовые. Сами трубы если предполагается температурное колебание должны быть соответствующей марки, про армирование не помню... Тогда можно.
 
[^]
karina662
23.07.2022 - 00:48
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.21
Сообщений: 36
разве можно штробить несущие стены?
 
[^]
ОсатаневшийЛ
23.07.2022 - 00:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.17
Сообщений: 12683
Цитата (Boliwar @ 22.07.2022 - 23:03)
Пропилен можно, соединительные элементы - не стоит.

Только разъёмные нельзя, типа резьбовые, а вот такие спаянные наглухо - можно.
 
[^]
ОсатаневшийЛ
23.07.2022 - 00:51
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 26.02.17
Сообщений: 12683
Цитата (karina662 @ 23.07.2022 - 00:48)
разве можно штробить несущие стены?

Можно.... Если вы конечно штробу глубиной не в половину стены делаете)))
 
[^]
отецПавел
23.07.2022 - 00:55
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.08.19
Сообщений: 1
Голый полипропилен нельзя замуровывать, у него расширение сильное от температуры. Когда отопление врубят, то трубы будут неизбежно удлинняться.
Если замуроаывать в стену, то нужно обязательно на них надеть утеплитель, тогда труба будет в нем свободно расширяться-сжиматься.

Это сообщение отредактировал отецПавел - 23.07.2022 - 01:03
 
[^]
БелыеТапочки
23.07.2022 - 01:04
0
Статус: Offline


Вождь чернокожих

Регистрация: 10.06.14
Сообщений: 566
А если на трубе с холодной водой конденсат летом образуется? Частный дом,тоже говорили,что можно замуровать с поролоновым утеплителем.Не стал,побоялся,что поролон со временем влагу напитает.

Это сообщение отредактировал БелыеТапочки - 23.07.2022 - 01:06
 
[^]
MPR
23.07.2022 - 01:04
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.01.16
Сообщений: 6426
Пластик в стены не замазывают потому что у него слишком высокий коэффициент температурного расширения, гораздо выше чем у бетона и кладки. То есть труба заведомо расшатает твою замазку и все потрескается и отвалится со временем. Сама труба вряд ли потечёт, он достаточно надёжны а уж если порвет то протечек ты увидишь не сумлевайся. Есть только один вариант закопать в стену пластик это сформировать канал в котором труба будет лежать на кронштейнах и не иметь контакта со штукатуркой. Тогда да, поживет если ей будет куда расширяться не ломая стену. Пластиковые трубы для ГВС армированны стекловолокном, они меньше подвержены температурным деформациям, сильно меньше, но все равно играют слишком сильно что бы их замуровывать.
 
[^]
отецПавел
23.07.2022 - 01:08
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.08.19
Сообщений: 1
Утеплитель типа такого

Можно ли закладывать в стены трубы полипропилен?
 
[^]
Валерус
23.07.2022 - 01:12
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.10.15
Сообщений: 2412
Цитата (JaneS @ 22.07.2022 - 23:04)
В новых домах везде в стяжке пола горизонтальная разводка из полипропиленовых труб от теплоузла. Ведь делают почему-то так. Значит нормально.

С одним небольшим уточнением - там по полу только трубы разводят, никаких соединений и уголков. От коллектора (гребенки) - в прихожей, как правило - до конечной точки в комнатах. Сплошная труба. А тут уголки, переходы, сварка.... х.з., я б не стал.

Это сообщение отредактировал Валерус - 23.07.2022 - 01:14
 
[^]
poopkin
23.07.2022 - 01:25
3
Статус: Offline


Не режиссёр

Регистрация: 2.04.14
Сообщений: 6040
Цитата (Stupidon @ 22.07.2022 - 23:13)
Цитата (poopkin @ 22.07.2022 - 22:03)
Солдатская байка ходила , особо вредному майору вварили лом вместо куска трубы отопления и покрасили. У майора наступили холодные времена и никто понять не мог в чём проблема.

Это не ему шифер настелили сверху вниз ?

Ему , ещё и картошку посадили в пустых консервных банках , листва прёт а картохи- хуй
 
[^]
GIVOY74
23.07.2022 - 01:32
0
Статус: Offline


Взгляни, взгляни в глаза мои суровые.

Регистрация: 27.12.12
Сообщений: 1173
Отводы для смесителя в стенах остальное в коробе, причем отводы просто тупо замурованы голые,лет 7 все норм

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
duron
23.07.2022 - 01:36
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 3.04.09
Сообщений: 937
Цитата (ОсатаневшийЛ @ 23.07.2022 - 00:51)
Цитата (karina662 @ 23.07.2022 - 00:48)
разве можно штробить несущие стены?

Можно.... Если вы конечно штробу глубиной не в половину стены делаете)))

Можно ТОЛЬКО вертикальные, и только ДО арматуры, а это не больше 5 см и чего ты туда спрячешь? faceoff.gif
 
[^]
принцесс2022
23.07.2022 - 01:38
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.04.22
Сообщений: 398
если дом высокий, то там давление может быть большое.
у меня дом 20-ти этажный. сказали нельзя на пластик менять отопление. порвет нахуй.
 
[^]
DOBROVTABLO
23.07.2022 - 01:38
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.14
Сообщений: 3404
Жду грамотный комментарий строителя и теплотехника.
 
[^]
принцесс2022
23.07.2022 - 01:39
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.04.22
Сообщений: 398
Цитата (ОсатаневшийЛ @ 23.07.2022 - 00:51)
Цитата (karina662 @ 23.07.2022 - 00:48)
разве можно штробить несущие стены?

Можно.... Если вы конечно штробу глубиной не в половину стены делаете)))

вертикально можно, горизонтально нет.
 
[^]
DOBROVTABLO
23.07.2022 - 01:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.09.14
Сообщений: 3404
Цитата (duron @ 23.07.2022 - 01:36)
Цитата (ОсатаневшийЛ @ 23.07.2022 - 00:51)
Цитата (karina662 @ 23.07.2022 - 00:48)
разве можно штробить несущие стены?

Можно.... Если вы конечно штробу глубиной не в половину стены делаете)))

Можно ТОЛЬКО вертикальные, и только ДО арматуры, а это не больше 5 см и чего ты туда спрячешь? faceoff.gif

Ну так то в пять плюс-минус сантиметров уже можно двух дюймовку спрятать brake.gif
 
[^]
оцтоц
23.07.2022 - 01:40
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 13.08.21
Сообщений: 22
На ЦО использую только армированную алюминием ппр трубу (stabi), и обязательно в изоляции, если монтаж в штробу. Да, она дороже, но надежнее и имеет наименьший коэффициент теплового расширения. Или стил/инокс пресс, если клиент хочет по-круче.
Металлопласт и сшитый полиэтилен на ЦО категорически нельзя. Если же индивидуальное отопление, на пресс-фитинг, только приветствую. Гораздо быстрее, удобнее и практичнее чем ППР.
А поиск протечек и расположения труб очень точно можно делать с помощью тепловизора. Я года 3 назад купил FLIR one pro для телефона и он себя в первый же сезон окупил. Находишь пятно разлива и локально ремонтируешь. Плюс беглый энергоаудит можно делать клиентам. Это коллегам на заметку 😉

Это сообщение отредактировал оцтоц - 23.07.2022 - 01:43
 
[^]
Кандалакша
23.07.2022 - 01:49
5
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 8.04.22
Сообщений: 138
Нет, нельзя, они имеют большой коэффициент расширения и будучи утопленные будут сильно там деформироваться (дышать) что приведет к потери целостности, попросту - со временем перетрутся и лопнут или "сварка" слетит.
Посмотрите, у кого они стоят в шахте, как их там постоянно "корёжит". Если в 9-ти этажном здании на металических трубах делают только один температурный компенсатор, то у полипропиленовых - четыре.
 
[^]
4awd
23.07.2022 - 01:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.06.14
Сообщений: 1623
Цитата (porfisha @ 23.07.2022 - 00:19)
Лично ремонтировал два стыка замурованных. Полик вместе с муфтой и с тройником, один потек на второй год, один через пять. В стене желательно не муровать. Ну или очень хорошо спаять.

У сеседа после постройки частного дома, замучались искать заужение в санузле.
Напор холодной хороший, а горячей - как мышь поссала.
С десяток соединений перебрали - нашли.
А через 4 года пришлось в котельной переваривать половину. Соединения потекли.
Хорошее занятие на 1 января отыскали.
Ппц, хрен где, что купишь в это время. По соседям собирали. Благо строились почти одновременно.
 
[^]
qwertyuiop23
23.07.2022 - 01:55
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.08.21
Сообщений: 21
Цитата (Кандалакша @ 23.07.2022 - 01:49)
Нет, нельзя, они имеют большой коэффициент расширения и будучи утопленные будут сильно там деформироваться (дышать) что приведет к потери целостности, попросту - со временем перетрутся и лопнут или "сварка" слетит.
Посмотрите, у кого они стоят в шахте, как их там постоянно "корёжит". Если в 9-ти этажном здании на металических трубах делают только один температурный компенсатор, то у полипропиленовых - четыре.

Согласен. Как не специалист знаю, что полипропилен не раздавливает на морозе, а значит от температур он сильно расширяется и сужается.
 
[^]
Kytx
23.07.2022 - 01:56
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.08.16
Сообщений: 3031
Цитата (елкинпалкин @ 23.07.2022 - 00:47)
Цитата (togo @ 23.07.2022 - 00:35)
Ага, сначала такой умник перекрывает байпас, чтоб "больше тепла в батарею". А потом закрывает кран к радиатору, ибо жарко. Про байпас, конечно, забывает. И все квартиры по стояку сидят без отопления. 
Прекрасно батарея работает с байпасом, если  правильно всё сделано.

За перекрытие байпаса нужно вообще ногами пиздить. Хочешь чтобы всё через батарею шло, ставь трёхходовой кран.

Байпасс должен быть полный. И эксплуататор должен как бы знать. Зачем оно надо. Иначе дебил.все имхо
 
[^]
Botya666
23.07.2022 - 02:03
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.01.20
Сообщений: 4866
Даже ничего не зная о свойствах этих труб, я бы не стал муровать в стену. Поскольку абсолютно идеальных всегда материалов не бывает. Т.е. это лоторея - у кого-то проходит 50 лет, у кого сразу прорвет, у кого лет через 10. Даже если шанс прорыва 0.1%, то он слишком велик, чтобы рисковать ради сомнительной красоты.
 
[^]
qwertyuiop23
23.07.2022 - 02:11
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.08.21
Сообщений: 21
Цитата (Botya666 @ 23.07.2022 - 02:03)
Даже ничего не зная о свойствах этих труб, я бы не стал муровать в стену. Поскольку абсолютно идеальных всегда материалов не бывает. Т.е. это лоторея - у кого-то проходит 50 лет, у кого сразу прорвет, у кого лет через 10. Даже если шанс прорыва 0.1%, то он слишком велик, чтобы рисковать ради сомнительной красоты.

Так то у газ и электричество намного опаснее, но тем не менее все пользуются.
 
[^]
Botya666
23.07.2022 - 02:24
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.01.20
Сообщений: 4866
Цитата (qwertyuiop23 @ 23.07.2022 - 02:11)
Цитата (Botya666 @ 23.07.2022 - 02:03)
Даже ничего не зная о свойствах этих труб, я бы не стал муровать в стену. Поскольку абсолютно идеальных всегда материалов не бывает. Т.е. это лоторея -  у кого-то проходит 50 лет, у кого сразу прорвет, у кого лет через 10. Даже если шанс прорыва 0.1%, то он слишком велик, чтобы рисковать ради сомнительной красоты.

Так то у газ и электричество намного опаснее, но тем не менее все пользуются.

А давление в газовых трубах и электропроводах каково? Особенно в последних.
И кстати проводку, свободно лежащую в гипсокартонной стене, как тут в США любят делать, я так же презираю до глубины души. Но американская электрика это отдельная мать-перемать.
Кстати газ не всегда замурованный. В хрущевках еще шла открытая труба, в 9ти этажках в Симферополе тоже. А в Москве в многоэтажке у меня была электроплита, так что не скажу.
 
[^]
Slonnn
23.07.2022 - 02:26
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.07.22
Сообщений: 1000
Цитата (poopkin @ 23.07.2022 - 01:25)
Цитата (Stupidon @ 22.07.2022 - 23:13)
Цитата (poopkin @ 22.07.2022 - 22:03)
Солдатская байка ходила , особо вредному майору вварили лом вместо куска трубы отопления и покрасили. У майора наступили холодные времена и никто понять не мог в чём проблема.

Это не ему шифер настелили сверху вниз ?

Ему , ещё и картошку посадили в пустых консервных банках , листва прёт а картохи- хуй

Ещё и газ подвели, закопав газовый баллон в землю
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 61563
0 Пользователей:
Страницы: (17) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх