Скрутка или wago?

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (26) « Первая ... 18 19 [20] 21 22 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Fedor1974
20.09.2022 - 14:02
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.20
Сообщений: 2050
хрень этот WAGO

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
paparazzo
20.09.2022 - 14:05
1
Статус: Offline


--

Регистрация: 27.07.10
Сообщений: 4287
Цитата (vstgod @ 20.09.2022 - 13:50)
Цитата
И да, стиралку можно УЗО не защищать, шанс, что вас убьет стиралка током - 0,00000001%
Хуяссе мегаспец, вода и электрисство, помехогас делителем кондёры на корпус на входе, диф обязателен-необходим, ну или наудачу хуле...

Добавлю, у меня когда в стиралке пробило ТЭН, то хуярило от неё током при включении и выбивало УЗО.

Причём позвонил наверное трем мастерам, описываю проблему, начинали ныть - там пиздец сложно, мозги полетели, не поедем, надо на диагностику. Чётвёртый сказал - 99%, что ТЭН, выезжаю.
Приехал, поменял ТЭН, всё заработало. Причём я потом глянул, что ТЭН отдельно стоит в 6 раз дешевле, чем я заплатил за ремонт
 
[^]
ИгорьОк
20.09.2022 - 14:05
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 439
Только вчера выкинул на работе расплавленный Ваг и поставил колпачек СИЗ.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
raskolbasik
20.09.2022 - 14:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.19
Сообщений: 7973
Цитата (stasmark @ 20.09.2022 - 13:38)
Цитата (Pomeranec @ 19.09.2022 - 12:25)
В Америке 90% на скрутках и все нормально никто не напрягается.
Wago не дальше освещения. Правильная скрутка много лучше чем Wago хотя и более трудоемко.

110 вольт в Америке

Да, там 110 вольт и что? Провода плавит не напряжение а ток. gigi.gif dont.gif
При одинаковой мощности прибора на 220 вольт и прибора на 110 вольт ток будет отличаться в 2 раза. ( Формула мощности P = I * U; Формула тока I = U/R)

Это всё к тому что в этой вашей "Омериге" при прочих равных токи в 2 раза выше. И скрутки справляются.

Это сообщение отредактировал raskolbasik - 20.09.2022 - 14:10
 
[^]
kvaribobrik
20.09.2022 - 14:08
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 4901
Тут года 3-4 назад кто-то выкладывал тест скрутки и ваго. Так вот скрутка, по-моему даже не пропаяная, показала себя надёжнее, т.к. держит выше нагрузку. Что неудивительно с учётом площади контакта.
Но надо учитывать нюансы материалов соединения. Алюминий, медь, возможно сталь. Короче ваго не использую и не в последнюю очередь из-за цены. В ходу винтовые колодки на скрутку. Дёшево и сердито.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
PapaJustify
20.09.2022 - 14:10
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 24.02.13
Сообщений: 117
Конечно wago херня, если на 2.5 квадрата ставить автомат 63А, как у нас любят многие недоэлектрики.
А у вас вышибает автомат на 16, ну мы поставим на 32 и пусть нахер проводка горит, зато автомат не будет выщибать)
 
[^]
paparazzo
20.09.2022 - 14:10
0
Статус: Offline


--

Регистрация: 27.07.10
Сообщений: 4287
Цитата (raskolbasik @ 20.09.2022 - 14:01)
Не всё так однозначно. На маленькие токи быстро и удобно, цена особо не заметна. На средние токи ценник уже ощутим для соединителей. На большие токи намнооооооого дешевле и главное НАДЁЖНЕЕ купить паяльник флюс и припой.

А что такое большие токи и малые токи? cool.gif

Вот на кухне готовим, 25А диффавтомат, совмещенная газ+электроплита в режиме духовки 2,5 кВт, чайник 2 кВт, мультиварка 0,8 кВт, ну там мелочи типа холодильник, морозильник+телевизор пусть 0,2 кВт. Ну там опционально микроволновка, комбайн, тостер, кофеварка и т.д.
Итого имеем пусть 5,5 кВт, при напряжении 230 В это 24А.

WAGO потянет? smile.gif
 
[^]
Duremar1972
20.09.2022 - 14:10
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.21
Сообщений: 1270


Размещено через приложение ЯПлакалъ

Скрутка или wago?
 
[^]
Nemo404
20.09.2022 - 14:16
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.06.15
Сообщений: 1758
Цитата (paparazzo @ 20.09.2022 - 14:10)

Итого имеем пусть 5,5 кВт, при напряжении 230 В это 24А

WAGO потянет? smile.gif

Легко, ибо через полторы минуты будет уже 3,5 квт, т.к. чайник закипит и отключится.

 
[^]
RMaks
20.09.2022 - 14:22
1
Статус: Offline


Ученик слесаря

Регистрация: 18.07.16
Сообщений: 3668
Цитата (steslia @ 19.09.2022 - 12:27)
Цитата
почему электрики живут в каменном веке

Электрики и тогда были??
Вот это поворот...

Конечно
Бог в первый день сотворения мира, сказал что?
- Да будет свет!
А у электриков уже все разведено и подключено было, только тумблер нажать
 
[^]
RMaks
20.09.2022 - 14:24
0
Статус: Offline


Ученик слесаря

Регистрация: 18.07.16
Сообщений: 3668
А я вагу разбирал и смотрел какая там площадь контакта
Никакой)
 
[^]
одино4ka
20.09.2022 - 14:27
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.12
Сообщений: 1955
Цитата (Vitalight @ 20.09.2022 - 13:56)
Цитата (одино4ka @ 20.09.2022 - 13:47)
Пресс соединение нельзя скручивать.

ЗБС, но я больше шестигранные гильзы люблю. Я их разбирал от нечего делать, там медь в единый кусок слипается. А та что ты приложил просто сильно сжатые проводнички. Наверное не хватает усилия, все таки гидравлическая обжимка весьма сильно давит.
 
[^]
BS
20.09.2022 - 14:28
2
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 12.12.05
Сообщений: 1515
Цитата (Pomeranec @ 19.09.2022 - 12:25)
В Америке 90% на скрутках и все нормально никто не напрягается.
Wago не дальше освещения. Правильная скрутка много лучше чем Wago хотя и более трудоемко.

Там такие требования… нет лицензии - не трогай провода. Даже в своём доме. Иначе штраф и страховка выше. А дом чаще всего в аренде или ипотеке. И те кто имеет лицензию - отвечают карманом и головой.


А правильная скрутка - она естественно надежнее, чем вага. Если вага непонятного происхождения. А отличить поделку от оригинала очень часто невозможно без разрушения конструкции.

Итог закономерен - скрутка в гильзе или со сваркой - гораздо надежнее. А на освещение - ваги.

ПС видел ваги соединенные долбоебом. Провода оголены настолько, что на 5-7 мм голые из ваги торчат. На металлическом Армстронге… збсь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sergesss
20.09.2022 - 14:29
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.09.14
Сообщений: 82
Когда эти Ваги появились, мы в электролаборатории прогрузили три вида соединений - ВАГО-25А (не китай), плотную скрутку и опрессовку. Соединение было -провод одиночный медь 2,5кв. ВАГО начало ощутимо греться при 18А, скрутка как и опрессовка при 26А. Вывод: ВАГО - малое пятно контакта и использовать можно при небольших токах. Скрутка стоит хорошо, но со временем окисляется и греется уже при значительно меньших токах. Опрессовка свойств не теряет и спокойно работает при токах близких к номиналу. Выводы делайте сами....
 
[^]
Sergiozzz
20.09.2022 - 14:29
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.07.20
Сообщений: 2706
Wago попала под санкции, заебался искать с неделю назад
 
[^]
Dmitriy84
20.09.2022 - 14:33
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.06.12
Сообщений: 5643
Цитата
И да. Всем пофиг на твой шанс. Розетки надо защищать узо - не нравится делай сам.

А ещё на каждую розетку надо свою линию индивидуальную от автоматов и УЗО кидать, а то клиента нормально на бабло не развести. Когда на практике понимаешь сколько ампер реально выдержит до реального нагрева до оплавления изоляции, хотя и знаешь что нормативы все писаны с запасом, но ещё больше понимаешь насколько некоторые электрики или глупы или любят деньги.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
УЧК
20.09.2022 - 14:34
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.03.16
Сообщений: 8216
Цитата (sbitneff @ 20.09.2022 - 12:15)
Цитата
И да. Всем пофиг на твой шанс. Розетки надо защищать узо - не нравится делай сам.

Как электромонтажник спрашиваю, а зачем розетки защищать УЗО?
Нет не подумайте, вопрос без подебона… Просто в 99% старого жилищного фонда в квартирах отсутствует заземление….
Что мы будем защищать УЗО?

э-э-э... а ты точно электромонтажник? я - нет, но покажи мне, где в УЗО подключается линия заземления cool.gif
 
[^]
Bashorc
20.09.2022 - 14:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (Djima @ 20.09.2022 - 13:02)
Только wago использую. Удобно. Процент брака 1-2%

То есть в каждой сотой скрутке на сделанных тобой объектах - сюрприз для заказчика?
Заебись

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Dmitriy84
20.09.2022 - 14:39
-4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.06.12
Сообщений: 5643
Цитата
э-э-э... а ты точно электромонтажник? я - нет, но покажи мне, где в УЗО подключается линия заземления

УЗО, то есть дифференциальный выключатель работает на ток утечки. Без линии Pe, то есть заземления корпуса прибора который подключен оно не сработает. Другое дело что они идут часто вместе с автоматом внутри, но то что оно сработает как автомат на КЗ, не значит что оно отработает как УЗО на ток утечки. Для нормальной работы УЗО корпус электро прибора должен быть заземлен.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Bashorc
20.09.2022 - 14:40
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9906
Цитата (Dmitriy84 @ 20.09.2022 - 14:39)
УЗО, то есть дифференциальный выключатель работает на ток утечки. Без линии Pe, то есть заземления корпуса прибора который подключен оно не сработает. Другое дело что они идут часто вместе с автоматом внутри, но то что оно сработает как автомат на КЗ, не значит что оно отработает как УЗО на ток утечки. Для нормальной работы УЗО корпус электро прибора должен быть заземлен.

Сказочный электрик

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ГражданинЧе
20.09.2022 - 14:41
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.06.14
Сообщений: 16132
"шанс, что вас убьет стиралка током - 0,00000001% "

а хороший текст для эпитафии на памятник
 
[^]
raskolbasik
20.09.2022 - 14:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.19
Сообщений: 7973
Цитата (paparazzo @ 20.09.2022 - 14:10)
Цитата (raskolbasik @ 20.09.2022 - 14:01)
Не всё так однозначно. На маленькие токи быстро и удобно, цена особо не заметна. На средние токи ценник уже ощутим для соединителей. На большие токи намнооооооого дешевле и главное НАДЁЖНЕЕ купить паяльник флюс и припой.

А что такое большие токи и малые токи? cool.gif

Вот на кухне готовим, 25А диффавтомат, совмещенная газ+электроплита в режиме духовки 2,5 кВт, чайник 2 кВт, мультиварка 0,8 кВт, ну там мелочи типа холодильник, морозильник+телевизор пусть 0,2 кВт. Ну там опционально микроволновка, комбайн, тостер, кофеварка и т.д.
Итого имеем пусть 5,5 кВт, при напряжении 230 В это 24А.

WAGO потянет? smile.gif

Насколько знаю они бывают до сечения провода 6 мм2. А это 41 Ампер!!!
Только ценник охуеешь. На 1 штучку рублей 500+ gigi.gif Посему нецелесообразно.

Это сообщение отредактировал raskolbasik - 20.09.2022 - 14:43
 
[^]
одино4ka
20.09.2022 - 14:44
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.07.12
Сообщений: 1955
Цитата (УЧК @ 20.09.2022 - 14:34)
Цитата (sbitneff @ 20.09.2022 - 12:15)
Цитата
И да. Всем пофиг на твой шанс. Розетки надо защищать узо - не нравится делай сам.

Как электромонтажник спрашиваю, а зачем розетки защищать УЗО?
Нет не подумайте, вопрос без подебона… Просто в 99% старого жилищного фонда в квартирах отсутствует заземление….
Что мы будем защищать УЗО?

э-э-э... а ты точно электромонтажник? я - нет, но покажи мне, где в УЗО подключается линия заземления cool.gif

Он имел ввиду что току некуда уйти чтобы УЗО сработало. Это хороший монтажник, раз задается такими вопросами.
 
[^]
raskolbasik
20.09.2022 - 14:46
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.19
Сообщений: 7973
Цитата (Sergiozzz @ 20.09.2022 - 14:29)
Wago попала под санкции, заебался искать с неделю назад

Вас на алиэкспрессе забанили что ли? gigi.gif
 
[^]
УЧК
20.09.2022 - 14:49
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.03.16
Сообщений: 8216
Dmitriy84
одино4ka
мужики, ну почитайте вы про принцип работы УЗО, прежде чем хню писать... УЗО как раз рекомендуют ставить в первую очередь при отсутствии заземления.
*и да - буду нудным: дифференциальный выключатель - это "автомат" и УЗО, совмещённые в одном корпусе, а не "то есть"

Это сообщение отредактировал УЧК - 20.09.2022 - 14:51
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 51998
0 Пользователей:
Страницы: (26) « Первая ... 18 19 [20] 21 22 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх