Аварийно остановлен 3-й энергоблок Запорожской АЭС

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (13) « Первая ... 10 11 [12] 13   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
dima979
4.12.2014 - 22:36
0
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
Rold
Цитата
Замечаний по работе защит, блокировок, автоматики и оборудования в процессе разгрузки РУ не было.

Ключевая фраза.
ЗЫ. Про снижение мощности от повреждения ТН просветишь? lol.gif

Это сообщение отредактировал dima979 - 4.12.2014 - 22:37
 
[^]
user35
4.12.2014 - 22:37
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.07.14
Сообщений: 90
Да не дай бог!!! Я по примеру своего тестя знаю, что такое Чернобыль...
Ну его нах!!!
 
[^]
Rold
4.12.2014 - 22:37
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (dima979 @ 4.12.2014 - 22:30)
Rold
Цитата
Странно он сработал.
Погорел трансформатор напряжения на одной секции питания. От этого блок должен был только снизить мощность, а он отключился.

От неисправности ТН снижение мощности?!? Ха-ха-ха-блять-и-ищо-блять-ха-ха-ха, пацталом. О гуру энергетики, позволь узнать подробности. pray.gif

На блоке несколько секций питания собственных нужд. Их специально делают несколько как раз для подобных случаев. У них отлетел ОДИН работающий ГЦН, а их там несколько. От отключения одного ГЦН и должна была снизится мощность, но блок должен был остаться в работе.
Трансформатор напряжения это оборудование для замера напряжения на секции. Он выдаёт сигнал в защиту секции. Он погорел - защита ложно отключила секцию.
От отключения секции собственных нужд блочный трансформатор отключаться не должен.

Это сообщение отредактировал Rold - 4.12.2014 - 22:38
 
[^]
Deins
4.12.2014 - 22:40
1
Статус: Offline


Славный малый

Регистрация: 14.02.14
Сообщений: 4405
Я не знаю, сколько там контуров защиты, и как эта защита работает в принципе, хотя некоторое представление об энергетике имею, бригадир релейной защиты и автоматики в прошлом.
Но если мне пишут, что туда суют непонятное топливо, которое может привести к аварии, и глядя на хаос, который творится вна Украине почему я должен тупо отвергать инфу о возможной аварии?
Это к комментам "совсем ватникам моски засрали, всему верят".

Добавлено в 22:41
Цитата (dima979 @ 4.12.2014 - 23:36)
Ключевая фраза.
ЗЫ. Про снижение мощности от повреждения ТН просветишь? lol.gif

К шинам, наверное прикипел, ога.
 
[^]
ugam
4.12.2014 - 22:41
2
Статус: Offline


Мастер

Регистрация: 8.01.09
Сообщений: 408
Когда был Чернобыль - был Союз с его огромными ресурсами и то, пришлось напрячь их все, чтобы ликвидировать последствия.
Сейчас Укропия. Если случится второй Чернобыль, то Украина на самом деле станет страной 404...
 
[^]
rootor
4.12.2014 - 22:43
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.03.09
Сообщений: 3909
Тута тусуют профессиональные физики-ядерщики, в особенности Добряк. Там когда на фукусиме ебануло много всего интересного он писал.
 
[^]
dima979
4.12.2014 - 22:44
0
Статус: Offline


Е@ашу шпалы

Регистрация: 5.06.11
Сообщений: 2517
Rold
Цитата
Трансформатор напряжения это оборудование для замера напряжения на секции. Он выдаёт сигнал в защиту секции. Он погорел - защита ложно отключила секцию.

Цитата
От отключения одного ГЦН и должна была снизится мощность, но блок должен был остаться в работе.

Противоречий не находишь? cool.gif
 
[^]
poopkin
4.12.2014 - 22:47
0
Статус: Offline


Не режиссёр

Регистрация: 2.04.14
Сообщений: 6518
Цитата (yustas16 @ 2.12.2014 - 15:01)
Не те стержни засунули? Американские нихуя не подходят )))

Да стержни из печёного говна там не работают
 
[^]
grimrig
4.12.2014 - 22:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.04.14
Сообщений: 2880
Стержни не той систем хотели пенитрировать

Добавлено в 22:48
Цитата (poopkin @ 4.12.2014 - 23:47)
Цитата (yustas16 @ 2.12.2014 - 15:01)
Не те стержни засунули? Американские нихуя не подходят )))

Да стержни из печёного говна там не работают

Контролер, хорош уже мысли читать и постить!
 
[^]
Rold
4.12.2014 - 22:49
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (dima979 @ 4.12.2014 - 22:44)
Rold
Цитата
Трансформатор напряжения это оборудование для замера напряжения на секции. Он выдаёт сигнал в защиту секции. Он погорел - защита ложно отключила секцию.

Цитата
От отключения одного ГЦН и должна была снизится мощность, но блок должен был остаться в работе.

Противоречий не находишь? cool.gif

Нет.
Какие противоречия? От этой секции был запитан ГЦН (насос качающий воду через реактор), он отключился - реактор должен был снизить мощность, т.к. снизился расход через активную зону. Снизить мощность, а не полностью отключиться. Остальные секции собственных нужд отношения к погоревшему трансформатору не имеют, они продолжают питать оборудование.

Это сообщение отредактировал Rold - 4.12.2014 - 22:51
 
[^]
rootor
4.12.2014 - 22:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.03.09
Сообщений: 3909
Цитата
Регулятор Украины (ГИЯРУ) опубликовал 1 декабря 2014 года на официальном сайте сообщение по поводу инцидента на блоке №3 Запорожской АЭС.
Как ранее сообщал НАЭК "Энергоатом", 28 ноября 2014 года действием электрической защиты энергоблок №3 Запорожской АЭС отключён от сети и выведен в текущий ремонт до 5 декабря 2014 года.
В свою очередь, из сообщения регулятора следует, что блок работал на номинальном уровне мощности 1010 МВт(эл.).
28 ноября в 1924 по местному времени произошли следующие события:
      - отключение секции ВА,
      - обесточивание секции ВV,
      - отключение ВНВ-750, КАГ-24,
      - отключение турбогенератора защитой от внутренних повреждений генератора,
      - срабатывание УПЗ, РОМ,
      - обесточивание ГЦН-1, ЦН-1, RM11D01, RM41D01,
      - запуск дизель-генератора GV-01,
      - отказ основного РУД RM50S01 по факту отказа измерения расхода RM60F01,
      - запрет открытия клапана БРУ-К,
      - срабатывание предупредительной защиты (ПЗ-1) по давлению в главном паровом коллекторе (ГПК) более 70 кгс/см2.
По состоянию на 1935 28 ноября 2014 года, реакторная установка находилась на минимально контролируемом уровне (МКУ) мощности, параметры были застабилизированы.
Замечаний по работе защит, блокировок, автоматики и оборудования в процессе разгрузки РУ не было. Создана комиссия для расследования данного нарушения.
На сайте регулятора приводится возможная причина нарушения - повреждение измерительного ТН в ячейке №10 (витковое замыкание обмотки) секции ВА.
В результате виткового замыкания произошло разрушение изоляции с последующим переходом в межфазное короткое замыкание секционного напряжения в ячейке ТН секции ЗВАF01, что привело к срабатыванию дистанционной защиты ТСН-1, отключившей ВНВ-750.
Радиационных последствий нарушения нет.
Касательно появившихся сообщений о "пожаре" или "взрыве" на третьем блоке, осведомлённый источник сообщил AtomInfo.Ru: "Никакого зарева, пожара, дыма на территории персонал не заметил".
old.gif
 
[^]
brelya9
4.12.2014 - 22:50
-1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.01.14
Сообщений: 186
да в рот всех укров ....но советское наследство АЭС,это очень серьёзно
 
[^]
Deins
4.12.2014 - 22:52
0
Статус: Offline


Славный малый

Регистрация: 14.02.14
Сообщений: 4405
Цитата (Rold @ 4.12.2014 - 23:49)
Нет.
Какие противоречия? От этой секции был запитан ГЦН (насос качающий воду через реактор), он отключился - реактор должен был снизить мощность, т.к. снизился расход через активную зону. Снизить мощность, а не полностью отключиться. Остальные секции собственных нужд отношения к погоревшему трансформатору не имеют, они продолжают питать оборудование.

Сгорел ТН, секция отключилась по ЗМН, на ней висел циркуляционный насос, охлаждающий реактор, и, чтобы избежать его перегрева, с него сняли нагрузку, так?
 
[^]
KevMorr
4.12.2014 - 22:56
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.07.14
Сообщений: 86
если сработала защита....то честь и хвала Инженерам и Монтажникам СССР (и всем кто имел отношение к разработке и внедрению систем защиты, после, Чернобыля)... Если бы не сработала... был бы "кайке лоппе".. всей европе и половине России... а уж кто порадоволся бы.... мы все знаем...
 
[^]
Rold
4.12.2014 - 22:59
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (Deins @ 4.12.2014 - 22:52)
Цитата (Rold @ 4.12.2014 - 23:49)
Нет.
Какие противоречия? От этой секции был запитан ГЦН (насос качающий воду через реактор), он отключился - реактор должен был снизить мощность, т.к. снизился расход через активную зону. Снизить мощность, а не полностью отключиться. Остальные секции собственных нужд отношения к погоревшему трансформатору не имеют, они продолжают питать оборудование.

Сгорел ТН, секция отключилась по ЗМН, на ней висел циркуляционный насос, охлаждающий реактор, и, чтобы избежать его перегрева, с него сняли нагрузку, так?

Так.
А у них "отключение турбогенератора защитой от внутренних повреждений генератора".
 
[^]
billyboy72
4.12.2014 - 23:00
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.12.11
Сообщений: 1733
Цитата (KevMorr @ 4.12.2014 - 22:56)
если сработала защита....то честь и хвала Инженерам и Монтажникам СССР (и всем кто имел отношение к разработке и внедрению систем защиты, после, Чернобыля)... Если бы не сработала... был бы "кайке лоппе".. всей европе и половине России... а уж кто порадоволся бы.... мы все знаем...

Нагнетают этой "аварией" и прикрывают нехватку топлива
 
[^]
Deins
4.12.2014 - 23:02
0
Статус: Offline


Славный малый

Регистрация: 14.02.14
Сообщений: 4405
Цитата (Rold @ 4.12.2014 - 23:59)
Цитата (Deins @ 4.12.2014 - 22:52)
Цитата (Rold @ 4.12.2014 - 23:49)
Нет.
Какие противоречия? От этой секции был запитан ГЦН (насос качающий воду через реактор), он отключился - реактор должен был снизить мощность, т.к. снизился расход через активную зону. Снизить мощность, а не полностью отключиться. Остальные секции собственных нужд отношения к погоревшему трансформатору не имеют, они продолжают питать оборудование.

Сгорел ТН, секция отключилась по ЗМН, на ней висел циркуляционный насос, охлаждающий реактор, и, чтобы избежать его перегрева, с него сняли нагрузку, так?

Так.
А у них "отключение турбогенератора защитой от внутренних повреждений генератора".

У них там вообще страшно.
Ну, понятно тогда, в общих чертах.
 
[^]
лукас
4.12.2014 - 23:03
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 18530
Цитата
Трансформатор напряжения это оборудование для замера напряжения на секции. Он выдаёт сигнал в защиту секции. Он погорел - защита ложно отключила секцию.
От отключения секции собственных нужд блочный трансформатор отключаться не должен.
абсолютно верно ... чувствуется слог профи
agree.gif
 
[^]
ugam
4.12.2014 - 23:03
1
Статус: Offline


Мастер

Регистрация: 8.01.09
Сообщений: 408
Запорожская АЭС...

Аварийно остановлен 3-й энергоблок Запорожской АЭС
 
[^]
Rold
4.12.2014 - 23:03
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (billyboy72 @ 4.12.2014 - 23:00)
Цитата (KevMorr @ 4.12.2014 - 22:56)
если сработала защита....то честь и хвала Инженерам и Монтажникам СССР (и всем кто имел отношение к разработке и внедрению систем защиты, после, Чернобыля)... Если бы не сработала... был бы "кайке лоппе".. всей европе и половине России... а уж кто порадоволся бы.... мы все знаем...

Нагнетают этой "аварией" и прикрывают нехватку топлива

Топлива у них до лета хватит. Они закупили его в России в этом году. Странно но на это ума хватило.
ВВЭРы на одной загрузке топлива год работают.
 
[^]
лукас
4.12.2014 - 23:05
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 18530
Цитата
Так.
А у них "отключение турбогенератора защитой от внутренних повреждений генератора".

У них там вообще страшно.
Ну, понятно тогда, в общих чертах.
у них козак Гаврилюк в депутатах...
faceoff.gif
 
[^]
vbasko
4.12.2014 - 23:05
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 30.12.12
Сообщений: 64
"кайке лоппе" говорите? откуда у вас такие познания финского матерного..? вообще то весь этот период роза ветров северо- восточный или восточный...

Как раз не Европе ..лоппе.. а Донецку и Мариуполю( не дай бог!) ,ну и дальше
 
[^]
brelya9
4.12.2014 - 23:05
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.01.14
Сообщений: 186
ни кому не в обиду я смотрю ,что на япе есть спецы по термоядерному синтезу ну хоть кто нить может сказать что произошло накануне на станции в запорожье ,потому-что перебои с энергией даже в крыму прочувствовали и если есть местные с запорожья отпишитесь
 
[^]
Rold
4.12.2014 - 23:07
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 7228
Цитата (Deins @ 4.12.2014 - 23:02)

У них там вообще страшно.
Ну, понятно тогда, в общих чертах.

В России тоже весело.
4 ноября отключились два блока Ростовской АЭС, а вчера 4 турбогенератора Лениградской.
 
[^]
Калликанзар
4.12.2014 - 23:08
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.11.14
Сообщений: 0
ОНИ В СОРТИР БОМБОЙ МЕТЯТ!

 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!