А здесь уже другая тема, тоже, кстати, общеизвестная, из школьной программы.
-Аварийная разгрузка энергоблока.
Что происходит при аварийном сбросе нагрузки?
Если упростить, "электроэнергии деваться некуда" - разгружается генератор, значит снижается нагрузка на турбину.
Начинается разгон турбоагрегата((как пример, заводная машинка, которую мы поднимаем с пола и она начинает вращать колёсами со скоростью большей, чем
когда колёса соприкасались с полом), с которым при некоторых условиях не может справиться ЭГСР(электрогидравлическая система регулирования(и защиты), либо ЭГСР отработает некорректно.
Разгон ТГ это повышение частоты.
Начинаются качания частоты в сети.
При аварийной разгрузке автоматика системы возбуждения также может не справиться(отработать некорректно).
В итоге сеть начнёт "болтать".
И теоретически РЗАиТ могут отключить энергоблок от сети полностью.
Потеря генерирующей мощности может привести к работе защит АЧР(автоматической частотной разгрузки), АПНУ(автоматики предотвращения нарушения устойчивости) и разгрузить сеть до аварийных значений.
Что-то подобное я наблюдал ( и увы, участвовал) в 1994 году, когда шла "война" в сетях- отключали целые регионы за неуплаты.
Когда был на дежурстве, сработала "самая сильная" ступень АПНУ
- Тюмень отключила нашу область.
Достаточно серьёзная авария.
Но это я уже полез в дебри.
Писал уже выше - есть порог устойчивой работы любого блока ТЭС.
А АЭС это "частный случай" ТЭС.
Если мощность, выдаваемая в сеть упадёт ниже определённого значения, примерно 30%(атомщики, поправьте), то это уже неустойчивый режим работы АЭС.
Как минимум, придётся аварийно останавливать другие блоки.
Да, разумеется, практически к любой электростанции подходят как правило, ЛЭП разных напряжений.
Например, 500кВ, 220кВ.
Но если отключить скажем, линию 500кВ, то линий(линия) 220кВ может просто не хватить для выдачи всей мощности в сеть.
Опять разгрузка или остановка части блоков.